推 simonohmygod: 換一次電池大概撐2~3年 04/01 12:21
推 andy199113 : 有時候台電降壓會瞬間閃一下 可能ups有保護到吧 04/01 12:46
推 jery1017 : 市電有問題通知,這樣不好嗎 04/01 14:22
推 simpson083 : 有一次清晨突然聽到三台不同房間ups bb叫,不理他繼 04/01 15:11
推 Kroner: 維生素C功效 04/02 11:49→ simpson083 : 續睡早上看log發現台電斷電7秒 04/01 15:11
→ soso0304667 : 遇過一樣的問題 也有裝UPS 結果是原廠電源線接觸不 04/01 15:19
→ soso0304667 : 良 還帶走一顆硬碟 幸好還在保內 04/01 15:19
推 Chricey : 維生素C功效 04/03 13:04→ seiya2000 : 可以設通知,UPS切換手機上會看到訊息 04/01 15:24
推 franchy : 你這看起來UPS有斷電卻沒保護NAS 直接斷電了 04/01 15:34
→ sformosa : 我有設MAIL通知.都有收到MAIL,但斷電是重開機後發的 04/01 17:02
推 Chricey : 苦瓜胜肽 04/05 07:18推 blackstyles : 切換時間不夠吧 04/01 17:47
推 march55237 : 變壓器接點負載後拔UPS插頭 如果變壓器格一段時間 04/01 18:16
→ march55237 : 才掉電就代表變壓器用不了UPS逆變器轉出來的AC 04/01 18:16
推 Chricey: 魚油 04/05 22:23→ march55237 : 前陣子換電腦PSU也有遇到類似問題 督在模擬正弦波 04/01 18:20
→ march55237 : 的APC BR700G上接負載會延遲一段時間後掉電 但是在 04/01 18:20
→ march55237 : BV650或是BR1350MS上測試又正常 索性就把BR700G當 04/01 18:20
推 Kroner : 魚油 04/08 14:45→ march55237 : 停電偵測用了 負載改掛載BV650後面 04/01 18:20
推 Lemming : 是不是接到只有防突波的插座 有的UPS有分兩種 04/01 18:40
→ Lemming : 用意是拿來插非必要的 像喇叭之類不要讓他來搶電池 04/01 18:40
推 Chricey : 苦瓜胜肽 04/12 17:57推 cancelpc : 裝了UPS還得設定,以及連結數據線,通知NAS正常關機 04/01 19:23
推 crazysix : 你把UPS插頭拔掉看看有沒有效吧 04/01 21:30
→ crazysix : 因為切換秒差還是以機子為主有差 04/01 21:30
→ crazysix : 樓上說的插頭也是 有的有分某幾個插座純保護用 04/01 21:30
→ crazysix : 不然就是硬體的問題如果非原廠RAM他們將為先怪這個 04/01 21:30
推 NINJA0210 : 測試斷電後,UPS會不會傳訊號讓NAS自己關機 04/02 00:50
推 andy199113 : 可以換成在線式UPS(不是在線互動式) 多數有風扇很吵 04/02 03:18
→ leolarrel : ㄟ,等等,這裡是儲存裝置版 04/02 10:13
推 maniaque : 自己直接拔測一次不就知道電池現在怎樣了???? ^_^ 04/02 10:45
→ nebulaforest: 用輸出正弦波的UPS較沒相容性問題。普通人用不到在 04/02 11:49
→ nebulaforest: 線式,除非有電壓敏感精密儀器。 04/02 11:49
推 okgogogo : 電瓶是消耗品 04/02 14:59
→ sformosa : 昨天試了一下.感覺是電瓶又掛了.瞬斷可以撐, 直接斷 04/03 13:04
→ sformosa : 撐不過一秒. 04/03 13:04
推 ultratimes : 我設定停電3分鐘才會讓UPS關機 04/03 15:56
推 kitehero : 想知道你上次換電池是什麼時候 04/04 13:16
→ sformosa : 上一次換是一年半前. 04/04 13:47
推 kaoru7568 : 一般模擬正弦波輸出的,諧波失真率4x%,有些電源供 04/05 07:18
→ kaoru7568 : 應器/變壓器不吃 04/05 07:18
推 labbat : 樓上說的是方波輸出唄 04/05 08:43
→ nebulaforest: 詭異,一般電池應該能撐三年,可能真的很不穩,導 04/05 22:23
→ nebulaforest: 致太頻繁充放電? 04/05 22:23
→ nebulaforest: APC定期自我測試有通過嗎? 04/05 22:25
推 sppmg : 提醒一下,能買純sine波就買。擬sine碰到APFC會出問 04/08 14:45
→ sppmg : 題。以前我用BR1000,經驗上就是有一定機率擋不到電 04/08 14:45
→ sppmg : 源異常。 04/08 14:45
→ tyf99 : DS1520正常吃cyperpower模擬正弦波 04/09 03:10
→ tyf99 : 也許是你的UPS切換時間不夠短吧 04/09 03:11
推 kk1117kk : APC-BX850M-TW,用過好幾台,建議換了ups,或者買顆新 04/12 17:57
→ kk1117kk : 電池交叉測試就知道原因 04/12 17:57
→ sformosa : 換了一顆CSB HR1224W,希望這顆可以活久一點 04/13 09:32